Нужно ли ставить грозозащиту на ТД(порт LAN), если антенна короткозамкнутая, к примеру биквадрат, и находится на мачте рядом с ТД.
							
						
					Объявление
				
					Свернуть
				
			
		
	
		
			
				Пока нет объявлений.
				
			
				
	
Нужно ли ставить грозозащиту
				
					Свернуть
				
			
		
	Эта тема закрыта.
				
				
				
				X
X
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Если антенна короткое имеет, то в Вашем случае надо хорошо заземлить мачту, тогда защита ЛАНа не нужна будет.Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеНужно ли ставить грозозащиту на ТД(порт LAN), если антенна короткозамкнутая, к примеру биквадрат, и находится на мачте рядом с ТД.
 
 Статика с антенны может уйти тремя путями:Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЯ не пойму какое отношение, антенна, какая бы она не была, имеет к LAN порту ?
 1) в заземление (не образоваться вообще)
 2) в ЛАН порт
 3) в сеть 220в.
 Потому антенна имеет непосредственное отношение...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Олег
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 1. то есть оплетка радиочастотного кабеля (-) должна быть заземлена?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли антенна короткое имеет, то в Вашем случае надо хорошо заземлить мачту, тогда защита ЛАНа не нужна будет.
 
 
 
 Статика с антенны может уйти тремя путями:
 1) в заземление (не образоваться вообще)
 2) в ЛАН порт
 3) в сеть 220в.
 Потому антенна имеет непосредственное отношение...
 2. как быть со статикой образующейся в витой паре? ставить грозозащиту?
 3. самый лучший вариант
 
 Я за свою жизнь, поставил дохрена спутниковых антенн, ничего не заземлял, сгорел только один тюнер, и то, жахнуло в 100м. И антенны в конвертерах обычные штыри, типа не КЗ. Так все таки, если антенна с КЗ, и ТД находится в 20см, ЛАН-порт нужно защищать? И где? только в верху, или и внизу тоже, или только внизу?
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Да ну конечно. А по витухе надо думать, ЭМИ прийти не может !Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли антенна короткое имеет, то в Вашем случае надо хорошо заземлить мачту, тогда защита ЛАНа не нужна будет.
 
 
 
 Статика с антенны может уйти тремя путями:
 1) в заземление (не образоваться вообще)
 2) в ЛАН порт
 3) в сеть 220в.
 Потому антенна имеет непосредственное отношение...
 
 ИМХО Надо антенну заземлять одним концом на мачту и вешать витуху в экране, с обоих концов который заземлить.RK3DDK :)
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Тут всё не так просто.
 Надо отделить мух от котлет, а вернее трассу(контур) грозоотвода(громоотвода), и контур заземления.
 Устройства стоящие на мачте обязательно в своём составе должны содержать защиту по лану, и питанию, внизу тоже обязательная защита по лану, в некоторых случиях, оборудование ставится через изолирующие устройство(прокладку, кронштейн) а контуром заземления является экран витухи (клетка фарадея).
 Нужен ваш вариант..... тип мачты на чем стоит, организация контуров.
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 А вот этот случай как говорится "Всех злее" условно все подземные коммуникации это "Земля" причём не только гальваническая но ещё и ёмкостная, и даже если у вас всё нормально то молния зашедшая через соседей, не будит особо разбираться что у вас все правильно заземлено.Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеНе забываем еще, что беда может прийти и с другой стороны по lan. Т.е. по тел проводам через adsl модем...
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Надо заземлять мачту, ставить на неё короткозамкнутую антенну, один конец которой заземлять на мачту. Подключать ТД экранированной витухой, оба конца которой тоже обязательно заземлять.
 
 У нас таким способом заземлено множество точек. Были случаи, что после молнии в радиусе 300 метров вылетали все хабы, а точка на мачте продолжала работать как ни в чём не бывало. (В частности, известная точка на 40м водонапорной башне, где линк на 9 км. А заземление у нас там на крышу подано с помощью троса от лифта).
 
 ЗЫ Можно конечно, до кучи поставить грозозащиту на ВЧ фидер и ЛАН-кабель, но мы этого нигде не делали.
 
 ЗЗЫ А если ЭМИ придёт по фазному проводу из розетки, то от этого мало что спасёт. БП от точки иной раз вылетает вместе с точкой ...RK3DDK :)
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Судя по диаметру троса на картинке, это больше похоже на молнеезащиту, или ветрозащиту.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНадо заземлять мачту, ставить на неё короткозамкнутую антенну, один конец которой заземлять на мачту. Подключать ТД экранированной витухой, оба конца которой тоже обязательно заземлять.
 
 У нас таким способом заземлено множество точек. Были случаи, что после молнии в радиусе 300 метров вылетали все хабы, а точка на мачте продолжала работать как ни в чём не бывало. (В частности, известная точка на 40м водонапорной башне, где линк на 9 км. А заземление у нас там на крышу подано с помощью троса от лифта).
 
 ЗЫ Можно конечно, до кучи поставить грозозащиту на ВЧ фидер и ЛАН-кабель, но мы этого нигде не делали.
 
 ЗЗЫ А если ЭМИ придёт по фазному проводу из розетки, то от этого мало что спасёт. БП от точки иной раз вылетает вместе с точкой ...
 В общем получается, что нужно кидать FTP, экран с одной стороны вешать на мачту, с другой на землю, и так-же заземлить минус точки(он же экран радиочастотного кабеля), т.е. если я пущу минус по экрану и голубой паре, проедварительно заземлив или занулив, этого достаточно? А если мачта тупо в земле стоит?
 И все-таки, почему спутники не горят?
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Уверен, что нет. У витухи слишком большое сопротивление. Я бы подал на точку заземление толстым медным проводом снизу или же от мачты. Саму антенну прикрутил бы к заземлённой мачте и обеспечил бы хороший контакт "холодного" конца антенны с заземлённой мачтой.Сообщение от poluss Посмотреть сообщениет.е. если я пущу минус по экрану и голубой паре, проедварительно заземлив или занулив, этого достаточно?
 
 Я бы забил в землю уголок с приваренным сверху болтом, на глубину метр-полтора. А если не лень, то и 2-3 штуки на расстоянии 1 метр. И соединил бы их между собой и мачтой толстым медным проводом или обварил арматурой или полосой.Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеА если мачта тупо в земле стоит?
 
 Потому, что не поджигают ! :haha:Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеИ все-таки, почему спутники не горят?RK3DDK :)
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 А не круто для тока в несколько микроампер.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеУверен, что нет. У витухи слишком большое сопротивление. Я бы подал на точку заземление толстым медным проводом снизу или же от мачты. Саму антенну прикрутил бы к заземлённой мачте и обеспечил бы хороший контакт "холодного" конца антенны с заземлённой мачтой.
 
 
 
 Я бы забил в землю уголок с приваренным сверху болтом, на глубину метр-полтора. А если не лень, то и 2-3 штуки на расстоянии 1 метр. И соединил бы их между собой и мачтой толстым медным проводом или обварил арматурой или полосой.
 
 Так может "Не так страшен чорт як його малюють(рисуют)" Мне кажется, что не поджигаются, потому, что питание получают через импульсный блок питания, а в нем ест кондер между вторичкой и первичкой, скорее всего через него все и уходит.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПотому, что не поджигают ! :haha:
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 При ударе молнии в радиусе 100 м. там ток не в несколько микрампер, поверьте мне. Всё последнее лето почти каждый день носились, оборудование меняли и заземление переделывали из-за гроз этих, бл__ ! Всё вылетало к чёртовой матери, кроме точек, которые заземлены как я сказал.Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеА не круто для тока в несколько микроампер.
 
 Знаете как красиво выглядит:
 
 Сидишь, пьёшь чай, смотришь на экран винбокса ... Там народу сидит, рыл 70 например ...
 Вспышка молнии ...
 И учётки резко исчезать с экрана начинают по 5-10 штук. Остаётся одна-две.
 И начинается свистопляска: столбы, хабы, чердаки, бабки, мужики пьяные, собаки гавкают, трубка техподдержки звонит-неумолкает, в ней один мат слышится !
 
 У нас на всех точках и хабах импульсные блоки. Вопрос в том, в какой цепи сопротивление меньше окажется.Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеТак может "Не так страшен чорт як його малюють(рисуют)" Мне кажется, что не поджигаются, потому, что питание получают через импульсный блок питания, а в нем ест кондер между вторичкой и первичкой, скорее всего через него все и уходит.RK3DDK :)
 Комментарий
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
 Да, но ведь грозозащита сливает статику при 220-240 в.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениенаводимое напряжение в грозу это киловольты и при токе в единицы микроампер это причиняет смерть маленьким кремниевым друзьям
 Комментарий

 
					

Комментарий