    Поставить нормальный ИБП. Непрерывного действия.
    Сделать нормальное заземление и заземлить всё оборудование.

    Комментарий


      #17
      Может нормальный контур заземления стоит сделать, и глухозаземлённой нейтралью зайти. А то по нынешним ГОСТам путаница идёт.
      Если молния попадает на ноль воздушки, то между нолем воздушки и землёй .... то между ними от потенциала, до затухающий высокочастотных колебаний может быть.
      По этому на входе дросселя, и на фазу и на ноль, плюс конденсаторы, и только потом нуль на землю.

      Комментарий


        #18
        Заземление есть хорошее, сами делали контур по всем правилам. всё оборудование заземленно и отдельным проводом к каждому корпусу и на розетки через заземляющий контакт. Я как раз и хочу поставить дорогой ИБП непрерывного действия, но вот боюсь чтобы его не постигла та же участь что и его меньших собратьев. arcad пожалуйста подробней обьясните за дроселя и конденсаторы.

        Комментарий


          #19
          Само по себе упс плюс стаб-полностью отвязывает от всего плохово в подводе
          А вот ,. путаница с нейтралью нулём и заземлен,,
          Смотри чё там
          В серверной зазем наверняка есть (ево неможет не быть)Оно должно быть отдельно от щитовой (и шинка и контур)


          Невидел п.18
          ,,всё оборудование заземленно и отдельным проводом к каждому корпусу и на розетки через заземляющий контакт,,
          Поподроней -Схематично

          Комментарий


            #20
            Поиском "Первый закон Кирхгофа"
            http://www.electrosad.ru/Jornal/FiltrSet.htm второй рисунок

            Комментарий


              #21
              Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
              В серверной зазем наверняка есть (ево неможет не быть)Оно должно быть отдельно от щитовой (и шинка и контур)
              По правилам ввод и силовой контур отдельная земля, СКС сервера, телефония отдельная. допускается СКС землить от общего контура в случае глухозаземлённой нейтрали. СКС категории 6 только свой собственный контур.

              Комментарий


                #22
                Эльце фильтра уже есть в КАЖДОМ подключении( кроме утюга)
                А ставить общий самопальный эль где ток изменяется от нуля до несколько десятков ампер-да ВЫ в своём уме

                Комментарий


                  #23
                  Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
                  Невидел п.18
                  ,,всё оборудование заземленно и отдельным проводом к каждому корпусу и на розетки через заземляющий контакт,,
                  Поподроней -Схематично
                  Од заземляющего контура толстым проводом(около 4 квадрат) подключенно каждое устройство находящееся в стойке. Также с этого контура заземляющий провод идет на землю безперебойника а от туда на 4 сетевых фильтра(на 6 розеток) к заземляющими контактами.
                  Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
                  Само по себе упс плюс стаб-полностью отвязывает от всего плохово в подводе
                  если бы отвязывало от всего плохого, то небыло бы кучи сгоревшего оборудования. Я не розбирал стабилизатор, так как он не разу и не сгорел и не знаю есть там дроселя на входе или нет, но вот на безперебойнике точно нет.
                  Может есть какие то модели безперебойников которые на 100% защищены от молний? Или какие то другие устройства которые можно включить впереди безперебойника?

                  Комментарий


                    #24
                    Тоесть зазем.конт. сил.розеток(сет. фильт.)- на контур стойки
                    а сет.фильтры запитаны через беспереб

                    Комментарий


                      #25
                      Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
                      Тоесть зазем.конт. сил.розеток(сет. фильт.)- на контур стойки
                      а сет.фильтры запитаны через беспереб
                      Короче все что нужно заземлять прикручено к контуру который зарыт в землю.
                      Может и нолевой провод прикрутить к заземляющему контуру?

                      Комментарий


                        #26
                        Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                        Короче все что нужно заземлять прикручено к контуру который зарыт в землю.
                        Может и нолевой провод прикрутить к заземляющему контуру?
                        Опана


                        Ошибки в построении схем оборудования и ево монтаже-сводят на нет надёжность работы даже идеального
                        Слышал где то

                        Комментарий


                          #27
                          Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
                          Опана


                          Ошибки в построении схем оборудования и ево монтаже-сводят на нет надёжность работы даже идеального
                          Слышал где то
                          В чем ошибка то? Заземление нужно не ко всему подключать?

                          Комментарий


                            #28
                            Конечно не совет но все же , вы вообще что нибудь про заземление знаете , читали??
                            Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik

                            Комментарий


                              #29
                              Алексей, вопрос стоит в том чтобы защитить все оборудование от всплесков из сети 220В. При чем здесь вобще заземление? Если ставить какой нибудь фильтр и ему требуется заземление то контур заземления есть.

                              Комментарий


                                #30
                                А если ещё раз-,, всплески из сети 220В,, не пройдут стаб+ИБП
                                И так тоже -ищи где то мимо (прих и исход проводка в одном жгуте, зазем. шины итд)