Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

70 хабов после грозы (простая грозозащита для компьютеров и телевизоров)

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    #31
    Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщение
    А если ещё раз-,, всплески из сети 220В,, не пройдут стаб+ИБП
    И так тоже -ищи где то мимо (прих и исход проводка в одном жгуте, зазем. шины итд)
    У меня подозрение что именно стаб+ИБП и пропускают. Если время реакции 20-50мс у обеих устройств, а розряд молнии в два раза быстрее. Может просто не успевает сработать защита от напряжения? Извне серверной комнаты приходят только провода 220В и оптические кабеля(ДИЭЛЕКТРИК), а ну и сам контур заземления и больше ничего. Размеры комнаты не большие и входящие силовые кабеля не идут в одной связке с исходящими. Может есть какие то розрядники с предохранителями? Чтобы во время удара молнии в сеть просто отрубили питание серверной.

    Комментарий


      #32
      Всем доброго времени суток. В ближайшее будущее будем ставить мачту на крыше здания которое находится на самой верхушке села. Если подробнее то на краю села в которое мы подтягиваем интернет на хорошем бугре стоит здание высотой 10-12метров. На него сверху ставить будем мачту такой же высоты на которой будут находится антенны. Подскажите пожалуйста как грамотно организовать защиту оборудования от молний которые наверняка будут лупить в эту мачту? Часть оборудования будет находится в гермобоксах на мачте а все остальное в серверной комнате этого здания.

      Комментарий


        #33
        Чё будет на мачтах

        Комментарий


          #34
          на мачте будет находится несколько антенн и алюминевый бокс с микротиком. Перелопатил интернет и нашел много противоречивой информации. В одних источниках описывается что нужен хороший контур заземления и к нему приварить шину (чем шире тем лучше) которую в свою очередь приварить к мачте. А уже к мачте присоеденять и оплетку кабелей, и ящики и антенны. В другом источнике говорится что так делать категорически нельзя. И что молнеезащита должна быть отдельно. что можно установить молниеприемник(заостренный штырь) на этой мачте на изоляторах и шиной также изолированой от мачты спустить в низ и приварить к заземляющему контуру. А саму мачту отдельной шиной приварить к этому контуру заземления в самой земле. Подскажите как лучше. Кто делал молниезащиту и как она помогает.
          Последний раз редактировалось AVK; 23.04.2014, 20:25.

          Комментарий


            #35
            Если молния жахнет прямо в мачту, то ничего не поможет. В таких случаях даже военное оборудование со всеми всеми возможными защитами (включая защиту от ЭМИ при ядерном взрыве) все равно часто дохнет.
            Поэтому там, где нужна действительно серьезная защита, ставят отдельную мачту большей высоты и с мощным заземлением, которая и служит молниеприемником.

            Комментарий


              #36
              А разве у операторов мобильной связи при попадании молнии в вышку выгорает оборудование?

              Комментарий


                #37
                Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                А разве у операторов мобильной связи при попадании молнии в вышку выгорает оборудование?
                Тот комплекс мероприятий у опсосов вам врятли доступен

                Комментарий


                  #38
                  И все же хотелось бы узнать какие у них мероприятия для защиты.

                  Комментарий


                    #39
                    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                    И все же хотелось бы узнать какие у них мероприятия для защиты.
                    Обычная гальваническая развязка, и правильное заземление.... было уже где-то, по новой повторятся не охото.

                    Комментарий


                      #40
                      Дайте ссылку пожалуйста на описание гальванической розвязки и правильного заземления. Хочется сделать максимально правильно. На сегодняшний день поставили на крыше здания 11 метровую мачту, на земле сделали заземляющий контур треугольник размерами 1.5м х1.5м х1.5м на глубине 30-40см и по вершинах треугольника забиты трубы ф20мм длиной 2метра. Мачту и контур заземления соединили проволокой биметалом 4мм. Проверили качество контура болгаркой и лампочкой, фаза с розетки а ноль на контур, лампочка светит одинаково и при включенной болгарке(2кВт). Дальше планируем поставить на мачту молниеприёмник на 6кВ изоляторах на 3-4метра выше всех антенн и шиной шириной 50мм и толщиной 4мм так же на изоляторах спустить в самый низ к самому контуру и приварить к нему только к другой вершине треугольника. Подскажите что правильно делаем а что нет?

                      Комментарий


                        #41
                        Если мачта находится на крыше здания, то контур заземления должен перекрывать площадь здания.
                        Заземление проволокой бимитал 4мм ..... думаю что на территории Украины должно быть что то антологичное российским "Правила устройства электроустановок. ПУЭЭ", http://elektroas.ru/kak-osushhestvlyat-soedinenie-zazemlitelej-kontura-zazemleniya , вся проблема в том чтоб уровнять заряды, и разрядные токи молнии, Громотвод желательно делать сменный, обычно диаметром не более 8мм с заострением на конце и длиной не менее метра.
                        При попадании грозового заряда, а заряд это энергия... плавится штырь, энергия уходит на плавление, если не будит того что плавить, вся энергия уйдёт в магнитное поле, а далее на ведётся на провода, аналог этого явления бронежилет.

                        Комментарий


                          #42
                          Может сам громоотвод зделать тоненьким? Вы советуете не толще 8мм. А если его сделать 4мм? К примеру заточить сварочный электрод и прикрутить сверху. Будет лучше или хуже чем если просто заострённый штырь диаметром 8мм? Хотя наверное электрод может быть вообще одноразовым...

                          Комментарий


                            #43
                            Тонкий незя
                            Быстро корозирует
                            На расплавпение тратится мало энерг
                            ПУЭ однако

                            Комментарий


                              #44
                              Установили молниеприёмник на 6кВ изоляторах. Сам штырь из 2 частей сначала 1.5метра арматура и к ней приварили пруток 8мм длиной 1 метр на конце заостренный как иголка. Шиной 120мм2 спустили в самый низ по таким же изоляторам и приварили к контуру. Получилось сама мачта заземленна отдельно, а громоотвод отдельно, но на один общий конур. И из будущей серверной вывели заземление на этот же контур. Что правильно а что нет? Подскажите пожалуйста.

                              Комментарий


                                #45
                                Серверная ВОТ
                                Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
                                По правилам ввод и силовой контур отдельная земля, СКС сервера, телефония отдельная. допускается СКС землить от общего контура в случае глухозаземлённой нейтрали. СКС категории 6 только свой собственный контур.